Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

complément de charge MES sur un quadri Midéa
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 21-06-2013 07:21

Citation : yakafokon 

c'est sur que 75g sur 2.775 kg ca fait 2.70%, il me semblai qua moins de 30% tu n'etait pas spécialement emmerdé ?
Pense qu' a chaque fois que tu met tes manos c' est 30g en moins (minimum)


maclimatisation.com 



Bonjour,

si tu procéde correctement tu n'aura aucune perte de fluide soit :

1/ Tirage au vide des manos
2/ Soit branchement mano avec raccord rapide soit tu ravale dans ta machine ton fluide puis branchement des manos
3/prendre tes mesures ou faire ton complement
4/ faire ravaler le fluide à ta machine jusqu'à ce que ton man se trouve au zero absolu
5/ Ferme tes vannes de services et debranche tes manos. Puis reouvre tes vannes.

Là tu n'aura rien perdu.

Mais celà tout installateur ou frigoriste doit le savoir je pense.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6733&forum=92