complément de charge MES sur un quadri Midéa
AAC 583
Membre averti
Posté : 21-06-2013 07:21
Citation : yakafokon
c'est sur que 75g sur 2.775 kg ca fait 2.70%, il me semblai qua moins de 30% tu n'etait pas spécialement emmerdé ?
Pense qu' a chaque fois que tu met tes manos c' est 30g en moins (minimum)
maclimatisation.com
Bonjour,
si tu procéde correctement tu n'aura aucune perte de fluide soit :
1/ Tirage au vide des manos
2/ Soit branchement mano avec raccord rapide soit tu ravale dans ta machine ton fluide puis branchement des manos
3/prendre tes mesures ou faire ton complement
4/ faire ravaler le fluide à ta machine jusqu'à ce que ton man se trouve au zero absolu
5/ Ferme tes vannes de services et debranche tes manos. Puis reouvre tes vannes.
Là tu n'aura rien perdu.
Mais celà tout installateur ou frigoriste doit le savoir je pense.