Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Panne bizarroïde
simx4p4
311  
    

  Posté : 18-06-2013 18:25

Salut à tous,
Donc voilà aujourd'hui changement d'une vanne pressostatique à eau sur une armoire au 407. Donc récupération du gaz, changement de la vanne, azote, vide, azote et retirage au vide puis charge en fluide.
Remise en route de clim et la elle tourne sur 3 pates.
Bp 4,5 bars ( environ 5 degrés ), hp réglée à 15 bars avec la vanne ( environ 40 degrés ). Jusque la ça va. Mais après : SR 12k, SC 10.
Temperature eau condenseur entrée ( pris avant la VP ) 19 degrés et sortie condenseur 25 degrés. Au niveau de l'évaporateur 26 en reprise pour un soufflage a 15-16 :-/
Température refoulement compresseur environ 75 degrés
Pas de delta t sur la ligne liquide et détente par capillaire.
Le capillaire serait il en cause ? Ou alors le condenseur ?
Ralala :paf



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6724&forum=92