Bonsoir,si tu donne les référence machines tout sera transmis.
Ploudalmezeau en force
Pour les démarrages courts évoque par Adel il y a quelque temps cela n'est pas une manière de fonctionner , il faut vérifier les paramètres de zone neutre, de différentiel, et d hysteresis ainsi que la pente de la proportionnel selon le mode de fonctionnement TOR ou analogique . Il n'y a aucune pseudo égalisation de pression avant démarrage, ni de relançe fonctionnement au bout d'un certain temps.