Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

groupe ciat compresseur danfoss problème de niveau d' huile
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 12-06-2013 06:34

salut vercorcris et bonne journee a ts
oui,il faut absolument faire revenir l huile,qui traine dans la tuyauterie. tu as tout de meme rajouter plus de 60% de la contenance en huile de tes 2 cp . pour etre sur,il faudra forcées le fonctionnement a 100% puis tu regarde le niveau. pour moi tu es certainement au dessus de la charge nominale en huile.
trop d'huile= casse cp ielle,clapet...etc
les traces d'huile etaient elles tres importentes???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6680&forum=92