Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

roof top ETT demmarrage en court cycle
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 02-06-2013 10:58

Citation : adelclimatisation 

salut et bonne journee a ts
xavier,tu as deja eu ce cas alors,pas de facon systematique mais tu la constaté aussi c est ca??.


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Cela m'est arrivé de remettre le courant sur un RT ETT, après un remplacement de pièces ou d'entretien, de voir le compresseur démarrer pour un temps très, très court, puis s'arrèter ..donc étonné je regardais pourquoi et souvevent c'étais que l'on étais revenu dans la plage neutre ..
C'est forcément déroutant par rapport a un DRV ou le compresseur ne vas pas s'arrêter aussi rapidement, mais ralentir, ralentir, ralentir....pour éventuellement s'arrêter..

Après si ton compresseur démarre puis s'arrêt systèmatiquement pour redémmarrer je pencherais pour un pb de paramétrage
J'ai pas les docs que te file ETT en formation, avec moi , je les ai passé a mon collègue, d'ailleurs si quelqu'un les avais en version informatique ..je suis preneur , merci d'avance !!

Bon dimanche a tous
Xavier




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6626&forum=92