Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

mitshubitchi
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 01-06-2013 09:11

re
ton ue et une MR SLIM,je supose???
j'ai jeté un coup d'oeil sur la doc,et cela correspond a un verrouillage du demarrage cp.tu as une sur intensité sur le cp,qui empeche la carte de relencer le cp.
je n'ai pas plus de detail su mon depliant.mais bon il faudra faire les verification traditionnelles : les enroulements cp,la continuité des phases ( de la carte jusqu au cp),le bon equilibrage des pressions avant demarrage,le bon equilibrage des tensions en entree de l ue puis en sortie carte inverter. mais ton controleur de tension pourrait etre deffectueux aussi. si toute la patie elec et bonne y compris le CT alors verifie que ce ne soit pas un clapet antiretour qui ne reste pas bloqué. si c est le cas tu verra que dés que le cp demarre ton intensité va grimpée en fleche et ta hp aussi.
si c est un blocage cp seul l intensité grimpera et pas le reste.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6625&forum=92