  Posté : 26-05-2013 09:19

saut et bonne journee a ts
pour ce qui est de la vanne pressostatique,perso je la regle entre 38 et 42 c° . si tu as un doute fait un reglage qui te permet d'avoir un detlta P mini de 10bar entre hp/bp ainsi tu aura une bonne allimentation en ff de ton detendeur.
a moins que cette vanne ait ete dereglée,je ne pense pas que ton probleme soit lié a elle
je dirai qu il faut verrifier pourquoi ta TAR n assume plus son role par T° exterieures plus elvée. une vanne pressostatique ne se deregle pas toute seul. il arrive frequement quelle soit bloquée par du tartre ou autre,mais tu pourrai le voir avec des mesures de T° sur le groupe en question et sur la TAR elle meme.ainsi tu pourrai determiner qui fait quoi?
pour l'ami PL,j'espere que le mal entendu est resolu et que l'ami marco a su te dévexsé .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"