fifi 2225
Administrateur
Posté : 25-05-2013 14:42
Bonjour
Le but du réglage de la vanne pressostatique est de maintenir une hp correcte tout en evitant de consommer beaucoup d'eau quand tu travailles en eau perdue.
Dans ton cas puisque tu es sur une TAR il te suffit de trouver le reglage correct pour maintenir une temperature de condensation correcte 40º et ta vanne ouvrira ou fermera quelquesoit la température de ton eau de tour