Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pompe a chaleur piscine zodiac
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 10-05-2013 11:42

re
ok avec cette precision,ca change la donne et cela explique la petite SC .
perso avant de prtir sur un remplacement voici ce que je tentrai dans un premier temps:
en 1 :tu as une EVM sur ces model si ma memoire et bonne. tu simule un pompdown a la limite ded la coupure en bp ( en enlevant l evm) puis tu remet question que le fluide ramene deja l huile au carter. je fairai la manip 3-4 fois.
en 2 je simule une inverssion de cycle soudaine a 2 reprise. et ensuite je vois si les choses rentre dans l'ordre ou pas. si les choses redevienne normale , he bien y a plus qu a chercher pourquoi l huile ne revient pas au carter, et / ou quelle sont les causes du bouchon.
si ca ne revient pas au fonctionnement normal,tu recupere le FF,tu pression et puis tu fait des chasses a l azote successives,jusqu a elimination du bouchon.
tout en expliquant a ton client que la manoeuvre de chasse peut aboutir a resultat correcte mais sans garantie,au cas echean prevoire le remplacement de l echangeur puisque tu n as pas le choix.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 10-05-2013 11:46




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6542&forum=92