zicman76 277
Posté : 10-05-2013 11:24
salut adel en fait ce qui ce passe la batterie givre enormement sur les 3/4 et il y a une partie qui ne givre pas du tou au milieu a peut pres d ou la mesure sur le distributeur oui l aspi cp givre donc pour moins c quand meme un bouchon et d apres les mesure vu qu une partie de l evapo ne plus plus evaporer il devient plus petit en puissance et comme le detendeur injecte la meme puissance il devient surpuissant je vais essayer de deboucher le distributeur mais c pas gagne et sa m embete de changer un evapo pour juste un distributeur qui fonctionne mal