adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 10-05-2013 11:06
salut zicman et bonne journée a ts
pour moi il y a contradiction entre les relvée et le diagnostic " bouchon"
ta SC est basse,as tu essayez de deplacer le bulbe sur une zonne plus froide histoire de voir si le detendeur se ferme pour avoir une SC de 7?? vu que c est une pac,ton distributeur est il en entrée ou en sortie de l echangeur ( ca depond du mode). si c est en sortie cela confirme que l evap est trop remplie en FF. tu as du givre sur l aspi??? pourquoi ne tente tu pas de debouché le tube ???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |