Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pompe a chaleur piscine zodiac
zicman76
277  
   

  Posté : 10-05-2013 10:39

Bonjour a tous appel d un client pour sa pac piscine ZODIAC EDENC PAC 4 TSR elle givre completement alors qu il 12 dehors apres pose des manos et observations de l installation sr de 5 et surshauffe de 3 apres la vanne 4 voies en observant bien sur le distributeur de l evapo il y a un tube qui ne givre pas alors que tous les autres oui donc mesure sur les tube et la -10° sur les 4 premiers et 2° sur un donc distritbuteur bouche sur un tube mais le probleme c est qu il ne vende pas le distributeur seul il faut changer l evapo entier 1800 euros ht pourriez vous vous me dire ou je peut trouver un distributeur g pas trouver chez mes grossistes habituel merci a tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6542&forum=92