entretien pac et clim reversible invrter
AAC
583  
    
 Membre averti

  Posté : 09-05-2013 15:59

Re,

Adel si ton mitsu avait 7 bars de pression et que tu était en mode chaud il est évident qu'il y avait un manque de fluide. Les inverters ont une pression correcte de fonctionnement de mini 25/30 bars. En plein hiver il est frequent d'atteindre ou depasser les 40 bars.

Bonne continuation