Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

entretien pac et clim reversible invrter
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 09-05-2013 13:46




Résultat aucune perte de fluide.

est tu sur???? je dirais aucune perte de ff en etat liquide,mais en vapeur tu en a puisque tu ne parle pas de forcage en pompe down. donc si tu fait ravaler comme tu le dis , il te restera tjr l equivalent de la pression d'aspi de ton cp en vapeur dans tes flexibles si ton cp aspire a 7 bar,il te restera autant de vapeur dans les flexibles de ton mano,donc tu ne peu pas dire aucune perte .
apres,moi j'ai des etapes qui me permettent de presdiagnostiqué avant de poser les manos. ce n'est pas la bible mais c est ma facon de faire
cordialement
cordialement  


 


Salut Adel
il suffit de fermé la vanne de départ liquide et faire chuté la bp si tu veux vraiment perdre le minimum

AAC
par contre sur un inverter l'intensité absobé ne veux pas dire manque de fluide une sonde décalé et la régulation va baissé la fréquence de travail pour protégé le cp et la bp va chuter sans manque de fluide et tu auras une HP faible aussi
qui n'a pas eu les sondes BP décalé ou malade sur du Daikin et la charge correcte donc BP et HP faible et faible intensité absorbé



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6536&forum=92