Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

entretien pac et clim reversible invrter
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-05-2013 09:55

salut christophe et bonne journée a ts
utilise le lien de recherche que l ami biloute t a fournie ,tu vira que le site regorge d'info et d astuce pour ta demande. et puis sur tt ne pas negliger son conseille,la lecture,puis la lecture et relecture . de la doc y en a sur le site,car en effet chaque constructeur a ses propres astuces. cependant il y a des demarchent communes a ts.
l'ete va bientot pointer son nez,alors disons que tes futurs interventions seront en mode clim.
comme te l'a dit biloute,tu mets a fond ton installation,tu laisse vivre 1/4h ( mono et multisplit) jusqu'a 30 minutes ( pour les vrv).
pour ce faire,soit tu as des telecommandes qui t offrent la possibilité
du mode test dans ce cas tu n a qu a appyer dessus ( tu n as meme pas besoin de regler ni le mode ni la T°) ton instal,partira sur le dernier mode connu ( chaud si c etait du chaud , ou froid) ainsi elle grimpera plus vite en frequance et se stabilisera plus vite. si tu n as pas le mode teste ( c'est rare et uniquement sur les commande infrarouge) tu met a fond en clim 16 ou 18° selon les possibilité de la commande.la ventilation a fond. en ce qui concerne les manos. il est inutil de les poser si tes deltat sur l air sont bon. je precise cela car sur des petites puissance contenant moins de 4kg a force de foutre les manos,ou bout de x intervention on se retrouve avec une instal qui manque de charge ,et ou des incondensables introduits car les manos c'est chiant a tirer au vide avant chaque intervention:paf (c'est la remarque de certains frigolo :paf ).d'autre part la plus part des constructeurs offrent la possibilité de lire les pressions,les T° ...etc via soit les cartes des ue soit les telecommande,d'ou l importence des doc en clim.
en clair les manos en ce qui me concerne,je ne les poses que pour un diagnostic,et apres avoir fait d'autre verrif.
en ligne generale les pressions de fonctionnement en mode clim sont liée a des donnée pres reglée d usine ( T° d'evaporation ciblée). cette T° ciblée est propre a chaque constructeur exemple mitsu c'est 0° en evaporation,daikin c'est soit 3-6ou9°c ou 2,5-5,5 ou 8,5°c selon les models. quoi qu il en soit la T° d'evaporation ne doit pas etre endessous des 0°c pour ts les constructeurs. sauf cas particuliers ( application particuliere) ou une T° de reprise tres basse du genre il fait 18° dans le locale deja.
bref,retenir que en 1= pas d'evaporation prevu en dessous de 0°
en 2 = vitesse a fond en mode clim tu as un deltat sur l'air de 10 a 15k. sachant qu,une clim qui n a aucun souci aura un deltat de 15k plutot que 10k.
en 3 : un refoulement qui au maximum ne doit pas depasser les 90°
en atteint les 90° lorsque les conditions sont vraiment defavorables. si non c est plutot 70 - 75°.
pour la hp meme si c est un inverter,la regulation stabilisera la hp a + ou - 40°k. la regulation ventilo variera pour maintenir cette T°.
ce ci c'est en gros les point commun a tt les constructeurs a retenir,mais helas il y a une multitude d astuce et approches propre a chque constructeur.+ toute la partie non negligeable qui consiste au toucher,le visuel,et a l oreille ( je ne savait pas comment ecrir l'oui ou l'oeui,oillui en fin bref tu as compris ).
si non c est une maintenance ,donc nettoyage filtre ,condenseur,verrification des evap,T°.apres avec le temps et l experience des verrif plus technique s imposerons a toi,mais si tu es curieux et que tu aime ton job,tu va vite prendre la main. ce qui te parait etre une montagne ne sera plus qu un petit chateau de sable . l inconvineant c est que ta question est qlq peu vague,alors n hesite pas a approfondir et explicité tes besoins pour que les reponses soient plus precises.
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6536&forum=92