Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

moteur HS daikin ??
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-05-2013 18:28

Citation : legentleman 

.en fait jai coupe le fil d'une vitesse et je l'ai branche directement sur phase, mais j'ai laisse la fiche branche sur la carte. du coup ca a disjoncte.je pense que j'ai grille les resistance de la petite et de la moyenne vitesse.


 


en procedant ainsi tu as crée un court circuit. ce qui m etonne c est que tes fusibles soient encore bon
as tu essayer de bracher la 3eme vitesse?? as tu controler les enroulement question d etre sur que la petite et moyene vitesses sont HS. si non il faudra remplcer le ventilo aussi. a plus.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6531&forum=92