Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

moteur HS daikin ??
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-05-2013 10:19

salut legentleman et bonne journee a ts
c est un RZQ- ou RQ ton unité exterieure??
c'est leur maladie :paf la carte qui subitement au passage de de la 1er ou de la 3eme vers la 2 eme vitesse,elle n allimente plus la 2eme :paf des fois c'est bien la carte qui n'allimente plus d autre fois c'est le relais qui est foutu :paf .
quand c'est le cas,il faut couper les 3 phases ( vitesse 1-2et 3),laisser la broche sur la carte avec le neutre,puis brancher la 2eme vitesse sur la phase du compresseur en sortie du contacteur de puissance. le ventilo demarrera avec le cp et s 'arretera avec aussi. ce n est pas bon pour la descentes et l'egalisation des pressions lors des arrets,mais y a pas le choix le temp de remplacer la carte .
greg: il y a bien un condo sur le ventilo ( moteur mono phasé),donc rassure toi tu ne vois pas des condo partt .
tu as procedé comment au cablage de ton ventilateur?? qu elle fils et ou tu l'as branché???
verrifie aussi les fusibles .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6531&forum=92