Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème de charge surun RXYQ10M8W1B / RXYQ16MW1B
nono95520
69  
  

  Posté : 19-04-2013 20:21

Bonjour à tous, désolé pour cette longue absence.

J'ai besoin de votre aide pour une confirmation sur le procédé de charge sur un VRV II RXYQ10M8W1B couplé avec un RXYQ16M8W1B.

D'après la doc du VRVII après avoir calculer les métrés avec les coefficients de charge, selon la puissance du groupe il faut soustraire un complément de 0kg pour un 5hp-16hp / 3kg pour 18hp-32hp / 6Kg poiur un 34hp-48hp.

Hors sur les VRV 3 et VRV 4 c'est l'inverse, plus on augmente en chevaux plus on doit faire un complement, c'est a dire additionner, ce qui est logique ( augmentation du diam des tubes, etc)

D'après Daikin il s'agit d'une erreur d’interprétation et c'est pour cela qu'ils ont rectifié sur les vrv 3.

Hors quand je regarde la doc du VRVII on vois un exemple de calcul de métré ou il montre bien qu'il soustrait.

Donc ma question est doit je soustraire ou bien additionner?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6470&forum=92