Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

DEFAUT H8 SUR 3MXS52 DAIKIN
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 19-04-2013 22:09

Bonjour,
pourquoi tu veux remplacer que le composant???



Module de puissance défectueux.
Mauvaise connexion ou cable defectueu.
Réactance defectueuse.
Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse


Remplacez la carte électronique de l'unité extérieure.
Vérifiez la tension d'alimentation.
Corrigez l'alimentation électrique ou remplacez la carte électronique de l'unité extérieure.
Remplacez le compresseur.