[Résolu] - recup sur multizones
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 16-04-2013 20:29

Bonsoir. Bref, si tu n'as pas tout récupéré de l'ordre de 500 grs pour 10 kgs c'est normal car mème si tout est ouvert au niveau des vannes bi-pass etc;;; on ne récupère jamais tout, ou alors il y a un manque de gaz ou pas assez de temps, et aussi il reste une quantité dans le groupe de transfert, qui n'est pas pesé à moins de tout mettre ce qu'il reste dans une 2ieme bte de récupe.
Ah oui, en principe la bte de recupe ou transfert est déjà tirée au vide sinon, problème et donc la ramener.