Puissances approximatives qu'il est possible de soutirer en fonction de la nature du sol :
Sol sableux sec : 10 -15 W/m²
Sol sableux humide : 15 - 20 W/m²
Sol argileux sec : 20 - 25 W/m²
Sol argileux humide : 25 - 30 W/m²
Sol aquifère : 30 - 35 W/m²

Diamètre du PE espacement en m Tube/m² Puissance en W/m² en fonction de la nature du sol
10 15 20 25 30 35
16x20 0,30-0,35 3 3,33 5 6,66 8,33 10 11,66
19x25 0,45-0,50 2,2 4,55 6,80 9,09 11,36 13,63 15,90
26x32 0,60-0,75 1,66 6,02 9,03 12,04 15,06 18,07 21,08