Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

votre avis !!!
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-04-2013 13:42

re
desolé motiok je n avait pas vu ton poste. idem que motiok,on connait bien les tempo anti court cycle,mais pas de securité long voir tres long cycle .
il ne faut surtt pas hesité a mettre un balon tempon,car sans celui-ci
meme une pac tres bien dimensionée se retrouvera a ce prendre en glace comme si elle etait sous dimensionée.sujet deja traité il me semble dans machine a café,pour ceux qui metrise la recherche par teme sur le forum .maintenant un ballon tompon surdimensionnée qui servirai de stocage de calorie je connais le stocage de froid de chez carrier mais pas l inverse,il faut eplucher les donnée du gars qui installer ca chez lui et voir si ca vaut le coup ou pas.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6402&forum=92