pb hitachi rac70
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 28-03-2013 20:14

Bonsoir a tous.

Les 6.3 amperes sont pendant la phase de démarrage.A vrai dire ,je ne dépasse jamais la phase de démarrage.
Le compresseur demarre pendant environ 5s ,l'intensité grimpe jusqu'a 6.3 A ,au mano je constate une variation de la pression ,que ce soit en chaud ou en froid ,meme résultat.


5s de démarrage ,arret ,ca recommence 3 a 4 fois puis stop defaut 4.

La carte secondaite a aussi été changé ,avant le remplacement compresseur ,ca na rien amélioré.

En gros tout a été changé ,mais moi je pense que la carte principale doit etre défaillante car tout a fonctionné nikel pendant une semaine.

Je ne sais pas si j'ai un clapet refoulement ,je vérifierais demain.

La clim est sous garantie ,moins d'un an de fonctionnement.

@PL : retour d'apéro ?j'ai pas saisis ...