Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
défaut pompe de relevage
mars 4555
Membre averti
Posté : 21-03-2013 20:23
Bonsoir, de quel type est ta pompe: flotteur, laser, peristatique,asservie au degivrage ou à la mise en marche froid?
Pour les flotteurs évidemment contrôle de positionnement et nettoyage des molusques présent dedans
Peristatique, bien mettre les sondes loin des echangeur mais dans le flux d'air, et la sonde de reprise, le plus bas possible, car en chauffage le Dt soufflage reprise peut être atteint et faire demarrer la pompe car le DT est absolu.