mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 21-03-2013 13:02
bonjour
les pompes de relevage occasionnent plus de bruit et de pannes que les clim elles-mêmes J'ai un client ou j'ai changé je ne sais combien de pompes SI 2750 de sauerman
La pompe équipée d'une sécurité thermique tourne en court cycle , le flotteur se coince etc etc ...
Quand je peux , j'évite maintenant l'emploi de ces pompes qui manquent de fiabilité en réalisant des écoulement par gravité même si cela occasionne un surcroît de travail , on y gagne dans le temps |