Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

défaut pompe de relevage
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 21-03-2013 13:02

bonjour

les pompes de relevage occasionnent plus de bruit et de pannes que les clim elles-mêmes J'ai un client ou j'ai changé je ne sais combien de pompes SI 2750 de sauerman
La pompe équipée d'une sécurité thermique tourne en court cycle , le flotteur se coince etc etc ...
Quand je peux , j'évite maintenant l'emploi de ces pompes qui manquent de fiabilité en réalisant des écoulement par gravité même si cela occasionne un surcroît de travail , on y gagne dans le temps



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6313&forum=92