  Posté : 24-03-2013 12:52

salut icalvet et bonne journée a ts.
le capteur de pression ainsi que le transducteur bp ils se trouvent tt les 2 sur l'aspi du cp la difference entre les 2 c'est d une part
comme l'a dis CLS : le transducteur a 3 fil ( rouge noir et blanc).
le capteur de pression lui il n a que 2 fil ( rouge en regle general chez daikin). la 2 eme difference reside dans le role que joue chacun d entre eux.
capteur de pression =
pressostat de securité. un simple contacte sec.
pres reglé d usine a 41 bar pour la hp et a 0,2
bar pour la bp ( au r410a)
transducteur = element indesponsable pour la regulation PID en
general,et la regulation PI du compresseur en
particulier.pour ne pas t embrouiller plus. disons que c est lui qui permet a la carte de commande de l'ue de savoir quelle pression y a dans le circuit. de ce fait la carte sais par exemple si la T° de condensation ciblée est atteinte ou pas,si il faut augmenter la frequence du cp ou la baisser...etc. cas tres concret: un vrv avec un cp inverter et un cp standar ( fixe). disons que c est du R22. et que nous sommes en mode clim . la carte ayant ete parametrer par les installateur pour quelle cible une T° d'evaporation
a 3° par exemple. tu met en route ttes les ui a fond,apres qlq minutes tu te rend compte que le vrv ne donne pas toute sa puissance.on peux facilement croire que c est a cause d un manque de charge,mais quenini.
le transducteur BP etant decallé ( en derive negative) il indique a la carte que la pression est a 3 bar ( donc largement negative) mais en realité la pression est a 4 bar. a partir de la , la carte de commande pour preservé l inverter elle ne le faira plus monté en frequance,et simultanement elle decidera qu il est hors de question d enclenché le 2 eme cp.c'est pourquoi une des interventions qui doit aller de soit lorsqu on intervien sur de l inverter c'est de controler LES TRANSDUCTEURS.
donc capteur = simple contacte ouvert ou fermé. transducteur: capte une pression et envoie une info .
il est vrais que entre collegue lorsque nous parlos de capteur il est evident que nous sous entendons transducteur mais chez certain constructeur lorsqu ils parlent de capteur de pression , il s'agit du pressostat et chez d'autres pire encore il sagit de sonde de reffoulement :paf .
en final tu as changer lequel????
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"