Capteur Basse pression RZQ71
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-03-2013 12:34

salut icalvet et bonne journee a ts
toi et l'ami marcel vous ne parlez pas du tout de la meme chose
toi tu parle de capteur de pression " pressostat de securité bp), tandis que marcel,lui il parle de transducteur. j imagine que c'est bien le pressostat bp que tu as remplacé,n est ce pas??
les 3 fois avait tu sestematiquement le pressostat bp hs,ou c'est par deduction que tu as penser le remplacer?????
sur les rzq les 2 defaut recurents sont : les crosses condenseur qui fuient et la carte de commande de l'ue qui se met a mal gerer les vitesses du ventilo condenseur. par intermettance lorsque la carte passe de la petite a la 2 eme vitesse ou de la 2 a la 3eme vitesse,il arrive que des fois elle n envoie pas de jus sur telle ou telle vitesse
. dans certain cas tu rearme puis ca tient longtemps,dans d'autre cas elle fonctionnera 1 - 2 -3h puis coupuire en hp ou bp selon le mode.
les vibrations c est plosible comme piste. cependant ce que j ai constaté- que ce soit daikin au mitsu- que ce soit les transducteurs ou les pressostats il sufit que tu es du givre qui se forme autour pour peté les transducteurs et pressostat. tu me dira d ou proviendrai le givre?????
chez mitsu c est la facon dont les transducteurs sont monté,fait que lors des degivrages ces dernier colectent une partie des vapeurs qui givre tout autour,puis les eclatent. c est pourquoi lors du remplacement il faut les placé en verticale ou lieu de les laisser en horizontale :paf . chez daikin c est surtout lors des degivrages,ou lorsque il y a de la pluie et que l ue est a l arret.si je trouve les photos je vous les joindrai . ca parle mieu une photo
cordialement