MC06
16  
 

  Posté : 19-03-2013 17:53

Salut a tous, encore une journée à bosser sur ce VRV III RXQP12P. Avec le support technique Daikin il y'a de forte probabilité que le problème vient du capteur BP il y aurait un glissement sur la tension/pression et il empêche l'ouverture de la vanne de ré injection. C'est ce qu'indique JCDUSS. J'ai commande le capteur et refait une récupération fluide.