Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Problème VRV III Daikin
MC06
16  
 

  Posté : 17-03-2013 17:58

Bonjour a tous et avant tout je reprend une info importante en précisant que le code erreur était J3: sondes refoulement compresseur. Encore mes excuses d avoir écrit U3 et de vous avoir mal informé. J ai lancé le mode test et aucun défaut n'a été signalé. J ai refait partir le VRV et il prend son régime maxi pendant une quinzaine de minutes les compresseurs fonctionnent et ensuite le tout ou rien se coupe et l'inventer se met au ralenti comme si la consigne est atteinte et aucun défaut ne s affiche. Voilà j'y retourne demain



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6285&forum=92