Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv mitsu
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 09-03-2013 09:01

salut minhlong et bon week end a tous
ce qui me chiffon c est que tu parle de SV5c sur un P350
a ma connaissance les sv5c ne sont presente qu a partir des P400,
mais il est possible que je me trompe.
doug balance nous les données se sera plus aisé a decortiquer.
une chose est sur c est que ton echangeur n est pas utiliser dans sa totalité,d'ou le manque de puissance et des pressions trop basses.
la charge etant bonne ( a ce sujet lorsque tu dit que la charge est bonne tu as donc recuperer la charge constructeur+ l appoint??)
le probleme est que tu as un bouchon frigorifiquement parlant.
question :quelle partie de ton echangeur givre???
si uniquement la partie haute = sv5c fonctionne convenablement mais pas
la sv5b. puisque tu dit que lorsque tu met 1 seul ui sela fonctionne alors je dirai que la sv5c fonctionne bien car c est celle qui utilise la plus petite partie de l echangeur exterieur.
si tu givre sur lesderniers 2/3 de l echangeur ext alors = sv5b fonctionne convenablement mais pas sv5c.
parailleur tu dit que SV5B et C etait alimentée????
je pense que ton probleme vient de la sv5b. si elle est alimentée elle bride la puissance a plus au moins 50% . desalimente la puis si y a amelioration des pressions alors c est la carte de commande qu il faudra remplacer,car a 100 % de puissance elle n a pas a alimenter les SV5.lorsque celle ci sont alimentée en 220V elles se ferment donc c'est normale que tu n est plus de puissance :paf . tu es sur la bonne voie en ce qui me concerne
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6258&forum=92