Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv mitsu
minhlong
8  


  Posté : 07-03-2013 21:19

n'ayant pas beaucoup posté je viens de m'apercevoir que je suis dans la mauvaise rubrique si quelqu'un pouvait rebasculer dans les dépannages pompes a chaleur clim
Merki

En ce qui concerne mon probleme sur ce vrv voici toute l'histoire
Donc
vrv mitsu au 410
puhy p350
sur ce vrv 1 gainable 3 cassettes et un mural,
le client se plaint d'avoir des problèmes de chauffage
Du coup je mets mes manos
bp-25
hp30
lorsque toutes mes unités en route
Je décide de tout arreter et de n'en démarrer qu'une ou deux,et la super ca marche correctement
bp 0
hp50
la je décide de remettre les autres en route et rebelote mes pressions chutent,la j'ai de fortes présomptions sur un manque de charge ayant controlé mes sondes et transducteurs,détendeurs
Du coup le lendemain je récupère et la manque de bol j'ai récupéré la charge.
Du coup j'ai fait un enregistrement pour avoir un maximum d'informations en temps réel
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe?
Merci




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6258&forum=92