Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - pb inverter daikin RMKS140EVM
PL
2320  
     
 Membre averti

  Posté : 03-03-2013 21:58

Bonsoir. Un compresseur d'air à 8 bars maxi dépoussière correctement un appareil, il faut parfois effectuer ce travail plus souvent. Si il y a des graisses il existe des produits dégraissants vendues chez les fournisseurs de froid. Et il normal que l'intensité monte et se stabilise, c'est le fonctionnement de l'inverter mais ce qui est bizard est que le 16 A ai tenu aussi longtemps, et en principe si on lit le manuel d'installation, il y a des préconisations constructeur notamment la puissance disjoncteur ou fusible nécessaire au fonctionnement de l'appareil.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6246&forum=92