Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - pb inverter daikin RMKS140EVM
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 03-03-2013 10:05

bonjour,

certes, le disjoncteur ne semble pas le plus adéquat si le I nominal est effectivement de 20,4 A; mais là tu dis juste "current=20.4 mp" hors à ma connaissance, "mp" n'est pas une unité de mesure élec :paf

maintenant, avant que tu nettoies au "karcher" (très très mauvaises pratique à mon goût ) tout fonctionnait!!!
donc, pourquoi chercher ailleurs l'évidence que l'on a au bout du nez??

maintenant les coïncidences existent (sinon le mot lui-même n'existerais pas ) et donc il n'est pas impossible qu'il y ai autre chose; comme par exemple le disjoncteur lui-même qui serait mort!!
rare qu'un disjoncteur saute aussi vite pour 2 malheureux ampère de trop....

maintenant, comme tous, l'emploi du karcher est déconseillé pour le nettoyage des aillettes; sur de bons vieux condenseur je dis pas, c'était tellement costaud mais le nouveau matériel

à+
PS, 2 petites questions:
1. la terre est elle branché?
2. y a t il un différentiel pour cette ligne?

Message édité par : Aircofrigo / 03-03-2013 10:07




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6246&forum=92