[Résolu] - pb inverter daikin RMKS140EVM
dorleans3
49  
  

  Posté : 03-03-2013 08:50

sulut.
De retour sur le site, le même problème continue.
L'intensité du courant monte progressivement jusqu'à atteindre 18.4A après 11 minutes. Puis,disjonction.
Investigations faites:
-Disjoncteur Scheider electric C60N C16 (c'est dire fait pour protection 16Amp)
-Plaque signaletique de la clim: Current=20.4 mp
Alors j'ai ma petite idée: Je pense que je vais changer de disjoncteur.