Besoin d info urgent sur vrv 3 tube daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-02-2013 07:18

salut climafri et bonne journee a ts
2 kohms tu es carrement hors plage des sondes daikin ( a l exception du refoulement). donc je comprend mieu pourquoi tu as eu ce defaut. a 5° ta sonde doit avoir une valeur de 51 kohms.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"