Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Besoin d info urgent sur vrv 3 tube daikin
climafri
243  
   

  Posté : 20-02-2013 00:24

Tout d abord merci beaucoup d accorder du temps a me répondre les gars .ensuite j ai récupérer ma charge ce jour donc j ai récupérer 18kg sur 31kg (charge nominal 11kg, complément 20kg) donc belle fuite il faut savoir que l installe à moin d 1ans et le chef de chantier ma dit que le circuit était étanche et les essai on été fait avant les coffrage (maçon) donc je vais procéder à la recherche de fuite (refnets,soudures... )demin.ADEL merci bien pour tes info pour te répondre j ai contrôler mes sonde et je trouve les bonne valeur quand aux détendeur (ue et boîtes bs) je ne les ai pas vérifier étant donner que ( d'après daikin) en mode chaud ils sont en position ouverte à 100% .peut tu me confirmer cela.et comment procéder au mode 21 pour vérifier l état des détendeurs .grand merci d avance



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6206&forum=92