Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Installation Clim
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-02-2013 19:40

salut et bonne soiree a ts.
le complement de charge c est bien a toi de le faire le tech pour la mise en route ne le fairas pas a ta place, certains peuvent te plenter la et te demendrons de reprendre RDV pour une MES ulterieure si le complement n a pas ete fait.
puisque tu n a pas le choix et que tu doit le faire a l arret, a ce moment ne te prend pas la tete,chauffe tes bouteilles a l'avance puis fait le complement en liquide ( car c est plus rapide) et sur la bp et hp. ensuite tu alimente ton EVM ou tu met ta propre bobine ( tu doit en avoir une,ainsi tes pressions vont s equilibrées avant que le gars ne procede a la MES. les scroll pour les peter avec du liquide il faut vraiment y aller. ne crain rien et prend confience en toi .
n'oublie pas que sur certain scroll tu,dés qu il y a du liquide qui es aspirer la cp s arrete de comprimer du fait que la spire mobile se separe de la spire fixe. il me semble qu ils appelent ca la compelience ou quelque chose dans le genre.
si le gars te fait chier et veux absolument que tu n es pas de liquide sur l aspi,alors tu lui demande de faire sa MES tu charge en liquide via la ligne liquide de ton armoire ,puis tu ferme a +ou- 50% ton depart liquide ( si tu as une vanne liquide qui se situe en amont de ton mano. ainsi le cp aspirera dans ta bouteille sans jamais risque les coups de liquides, puisque ton complement de FF sera oubliger de passer par le detendeur de ton armoire.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6183&forum=92