Salut,

oui cela peut être normal pour plusieurs raison:

1)La valeur de ton eau de ville en degré Français si elle est élevé.

2) Le nombre d'heure de fonctionnement des tes humidificateurs (entartrement plus rapide si utilisation intensive avec eau dure)

3)La consigne de tes armoires correspond tel au process?

Il existe des cartouches que l'on installe sur la ligne d'eau de ville qui ne coûte pas bien chère. Et que tu place à l'entrée des armoires de climatisations. Voir les caractéristique de détartrage car il te faut un minimum de dureté d'eau.
Attention il faut prévoir un clapet antipollution (pas de clapet antiretour)