salut et bonne soirée a ts
il suffit de trouver le bon compromis entre eau adoucis et conductivité.des fois cela peu s'averé etre une tache assez hardu et tres delicate et demendra des produits addetifs specifiques a ajouter a ton eau adoucis. comme dit par d'autre collegues financierement cela vaut il le coup ???
combien de cylindre as tu et a quelle frequence es tu obliger de les remplacer???
le coup peut etre relativement interessent si sur ton site tu as plusieurs armoires ( genre archive national et compagnie) si la region ou tu habite a une eau tres calcaireuse ( comme l alsace) tu ne pourra pas te permettre de remplacer une 30 aine de cylindre tout les 2 mois.
j ai des locaux archives dont les cylindre se blindent en moins d un mois :paf apres discution avec le client nous allon mettre en place un adoucisseur car la rentabilité sera vite faite.
cordialement