Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Humidificateur en surintensite
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 13-02-2013 14:33

Salut

Si tu installes un adoucisseur il faudra le régler pour que ton eau soit un peu dure pour la bonne marche de tes électrodes. Si l'eau est trop adoucie il n'y aura pas conductivité entre électrodes
Est ce que l'investissement vaut le coup?
Sur un site j'ai un adoucisseur pour humidificateur MK4 ( à résistances ) nous mélangeons eau adoucie et eau dure pour les cylindres à électrodes. Ça rallonge le temps de vis des électrodes mais l'adoucisseur était déjà en place donc très peu d'investissement
Voilà, à toi de voir maintenant ce qui est le mieux

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6177&forum=92