salut cls et bonne journee a ts
le remplacement du cp reste identique a tt replacement de cp sur n importe quel circuit frigo cependant lorsque tu mettra en route si le cp STD ne demarre pas du tout,il faudras que tu desactive le mode d urgence sur le cp STD si non il ne partira jamais. c est le mode de reglage N2 =parametre 19 puis le passer en REGLAGE D'USINE. et tant qu a faire avant mise en route lance aussi le paramettre 6 afin que ton vrv parte en mode powerfull,et ainsi les telecommande serons bloquées et les occupants ne pourrons pas modifier quoi que ce soit sur la commande. cordialement