vrv daikin ou comment la carte de commande a flinguer la cp
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-02-2013 18:06

salut est bonne soiree a ts
ce poste afin de partager avec vous un retour d'experience sur la cause qui a fini par flinguer le cp STD sur un vrv daikin. y a qlq jours je suis intervenu en depannage pour cause defaut E6,soit blocage compresseur STD. en regle general ce defaut est synonime de monté en intensité assez importante lors de la phase de demarrage du cp standard. en gros plus au moins 15 A durant plus de 2 secondes. soit,je procede aux verrifications suivantes: controle des enroulements cp, controle des cablages , controle du contacteur de puissance si manque phases,controle de l equilibrage des tensions en amont et avale du contacteur de puissance,controle du controleur d'intensité = ras tout est nikkel. je decide de forcer le contacteur question de voir si l'intensité grimpe ou pas . donc en effet le cp demmarre avec un pique de 26a cependant il se stabilise rapidement a 5A. donc le cp n est pas specialement bloqué mais en revenche il ne comprime plus grand chose. je cherche a comprendre la ou les raisons du pourquoi du comment . donc je resete le tous puis fait de la demande a fond ,je me met face au vrv puis attend pour voir ce qui se passe ,resultat pour une fois ce n est pas la carte inverter qui merde mais la carte de commande. en temps normale lorsque la carte de commande doit enclencher le cp STD elle baisse d'abord la frequance du cp inverter. par exemple l inverte est deja a 200hz et si il ne suffit pas la carte baisse la frequance a +ou- 50hz puis enclenche le cp STD afin d eviter entre autre que le STD demarre avec une pression trop elevée au cul .dans mon cas la carte de commande non seulement elle enclenchait le cp STD en pleinne montée de puissance de l'inverter,mais en plus a des pressions completement inadeqcuates :paf ce qui a fini par endommager le cp STD :paf :paf .j'etait si surpris que j ai recommencer a 3 reprise les teste et chaque fois c etait idem :paf .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6164&forum=92