adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 08-02-2013 17:10
re
tant que tu aura une UI en demande toutes les autres aurons leurs detendeurs ouvert a 10%. puisque avec le ventilo arreté tu continu a chauffé fait un teste simple met en route uniquement 1 UI laisse vivre 10 minutes puis prend les T° entre sortie batterie de celles qui sont a l'arret. si le sr est largement important sur l ui defaillante alors c est le detendeur qui est a incriminer " blocage sur un % d' ouverture non adequat".
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |