Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC LG
retonio
10  
 

  Posté : 11-02-2013 09:44

Pour moi de l'huile ne peut pas créer un réel bouchon d'où le "piège a huile" connus de tous qui sert bel et bien a la faire revenir à son point de départ.
J'ai déjà eu de gros problèmes d'humidité qui finissais par des bouchons de glace: grosse poussée a l'azote tirage au vide de 48H au moins(plus c'est long plus c'est bon!) changement de déshydrateurs...
Pour des défauts d'enroulements à répétition je pencherais sur une huile dégradée qui polluerai le circuit d'où: azote/gros tirage au vide/déshy et peut-être un test d'acidité qui fera peut-être avancer le schmilblick
Ton gaz ne pue pas? c'est assez symptomatique d'un circuit pollué.
bon courage
A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6153&forum=92