Bonsoir. Il ni pas d'air dans le capillaire c'est le gaz de l'installation qui pousse en fonction de la pression, afin d'avoir une pression de condensation régulière. Et en effet le capillaire est soudé. Donc récupération de gaz et comme le dit mars souder un shrader, avec shrader dedans mettre un té à visser, et la VaP. Recharger au poids, et lors de la MES régler la VaP à 50°c ca marche très bien comme ca.