Bonjour simx4p4,

Au choix : ... Que de certitudes!! ou ...Quel manque de remise en question !!

Vous connaissez précisemment la charge FF .... qu'est-ce qui vous empêche de la vérifier??
Soit votre charge est nickel-chrome et vous avez éliminé une source de problème potentiel
Soit vous ne retrouvez pas vos 2,85 de ff et vous êtes en présence d'un manque de FF!!

En présence d'un manque de ff ( c'est à dire qu'il y a une ou des fuite(e) quelque part ), remplacez le déshy par un neuf ... test azote .... élimination des fuites ( bien sûr ) .... charge de ff neuf ... et tant qu'on y est, décrassage du condenseur à eau!!

Bref une réparation, mais surtout ... un bon gros entretien de derrière les fagots!!

@+