Daikin Climatisation Bp élever
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-01-2013 20:32

salut est bonne soirée a ts
sur les rzq tu as 2 valva une qui est casiment inaccessible en haut a droite ( cote condenseur) pour l utiliser il faut enlever la carcasse du coté droit,et une autre valve audessus du cp a proxcimité du capteur de pression.moi ce n est pas la mesure bp qui me chiffone mais plutot l inadequation entre ta HP et la T° de soufflage car les 2 sont impossible. avec une hp qui ne depasse pas les 33° tu convient que tu ne peux pas souffler a 40 ou 42 ...enfin je ne me rappel plus de la T° de soufflage que tu donne.pour moi si ton capteur ne merde pas voici ce qui ce passe dans ton instale d apres moi. 18 bar on est bien d accor que ton groupe est tres loin des 29 bar qu il faut pour souffler convenablement n est ce pas??suposant que les sondes et le capteure sont bon,mais on en sais rien tu nous en dit rien.puisque ton instal a du mal a monter en hp et que simultanement tu as un peu de givre qui se forme de facon inegale et aleatoire et que simultanement tu as un bp a 14° pour moi ton instal a un manque de charge
donc ta carte bypasse pour assurer suffisament de vapeur a ton cp donc forcement y en moins qui vont sur les ui et par reccocher moins au niveau de l evape d ou le peu de givre,les 14° sont le fait du bypasse et non pas ta vrai bp.
controle la vanne de bypasse .si ma memoire est bonne elle est allimentée en 220v.mais il faut aussi que tu vois ce que ca donne au niveau du transducteur et sondes.
si non pour nicola as tu verrifier le bon fonctionnement du ventilateur UE ce model a 2 gros defaut: fuite sur crosses condenseur et carte de commande qui fait se qu il lui plais pour la gestion des vitesses ventilo condenseur.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"