re
ca y est je t ai envoyer la doc,sauf pour la G150,je pensait l avoir sur l ordi mais ce n est pas le cas :paf .
donc dans la doc tu cherche les pages ( affichage des données en cours)
sur la colonne de gauche tu aura un N° cela correspond a l element que tu va lire.la colonne immediatement adroite nomée SW1 te permet de savoir dans quelle position faudra mettre les switch du SW1 afin de lire les donné .juste en dessous de la case SW1 tu as des chiffres
1234567890 et endessous des ces chiffre un code binair. par exemple
sur la colonne de gauche le N° 58 correspond sur certains model aux données du transducteur HP . pour le lire on te note immediatement adroite le code suivant :0101110000 . cela donne
switch SW1 : : 1234567890
suwitch a mettre sur ON pourlire le transducteur : 0101110000.
concretement tu doit mettre lesswitche 2-4-5-6 sur ON pour avoir la pression s afficher sur la carte de l'UE. apres avec la doc tu poura proceder de la meme facon pour toutes les autres donner. si tu as besoin d eclaircissement n'hesite pas.
cordialement