re
je te vient de relir ton poste. tu parle de 1800m² tua qu un seul vrv???? pourrais tu faire la somme des indices de puissance de toutes
tes ui. en gros tu regarde sur la ref de chaque ui si c est des 20,25,55...etc puis voir si les gars n ont pas pousser le vrv un peu trop du genre utiliser a 140 150% de sa puissance :paf .
ta hp n est pas trop movaise (44° ,certe il doit grimper de 5-6° mais elle n est pas tros basse non plus) ton refoulement est plutot correcte aussi) y a t il une programmation horaire qui coupe les soire et les week end?