drv mitsubishi elec
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 23-01-2013 07:11

Si ça rame sec :paf
Je veux bien ton poste Adel, j ai vérifier quelques températures mais je n ai pas toutes les définitions des sondes et leur code, par exemple pour prendre un sr, ça serait plus simple via un Pc mais je ne l ai pas , d ailleur ça serai le bonheur d avoir un logiciel pour tous les drv!!!

Dis moi si je me trompe, mais pour moi je devrai avoir des températures de ce genre :
Hp 49°
T° soufflage 40-50°
Surtout avec une température positive ext, il fait pas -10 non plus

Par contre, j ai un doute sur le manque de charge, ou sur le manque de puissance des ui qui me font chuter ma hp :paf
Je fais un essai ce jour en isolant qq ui , et en baissant la ventil ui voir si la hp remonte

Merci